Bonjour à tous,
Qui connait le taux d'Hygrométrie dans sa cabine?
(je m'adresse surtout aux cinémas situés sur le littoral)
humidité et électronique |
- Messages : 219
- Enregistré le : jeu. 3 mai 2012 - 23:26
Re: humidité et électronique
Hello,
Je n'ai pas de chiffre mais pour ce que cela vaut:
Littoral de Loire-Atlantique, 7 ans d'ouverture et pas de trace de corrosion en cabine (17 amplis de cet age démontés).
Mais je trouve le coin sec par chez nous...
Je n'ai pas de chiffre mais pour ce que cela vaut:
Littoral de Loire-Atlantique, 7 ans d'ouverture et pas de trace de corrosion en cabine (17 amplis de cet age démontés).
Mais je trouve le coin sec par chez nous...
- Messages : 74
- Enregistré le : mer. 17 mars 2010 - 13:22
Re: humidité et électronique
Je cherche à comprendre pourquoi en 8 mois 2 icp, 1 backplane et 1 pib ont lâché.
Dans la cabine le taux est de 65% et clim à 24° non-stop.
Dans la cabine le taux est de 65% et clim à 24° non-stop.
- Messages : 219
- Enregistré le : jeu. 3 mai 2012 - 23:26
Re: humidité et électronique
Je ne trouve pas le taux pour les projecteurs pro sur Barco mais les semi-pro, donne une plage de fonctionnement de 0 à 80% (sans condensation)...
A vérifier sur les pros.
Tu as quoi comme projo ?
Edit Nec: 85%
A vérifier sur les pros.
Tu as quoi comme projo ?
Edit Nec: 85%
- Messages : 74
- Enregistré le : mer. 17 mars 2010 - 13:22
Re: humidité et électronique
un Christie 2210
- Messages : 219
- Enregistré le : jeu. 3 mai 2012 - 23:26
Re: humidité et électronique
Vérifie que c'est bien ton projo sur la doc:
http://www.christiedigital.com/SupportD ... CP2210.pdf
Page 137, 80% apparemment...
http://www.christiedigital.com/SupportD ... CP2210.pdf
Page 137, 80% apparemment...
- Messages : 74
- Enregistré le : mer. 17 mars 2010 - 13:22
Re: humidité et électronique
oui c'est bien ça, 80%; à 65% j'ai de la marge..
- Messages : 3139
- Enregistré le : ven. 21 oct. 2011 - 13:17
- Localisation : entre les toilettes et la cabine suivant les pannes
Re: humidité et électronique
A tu des problèmes de températures (faire un relevé régulier en fonctionnement) les extractions (diamètre respecté de la sortie du projecteur a l’extérieur) si il y a un étranglement même avec la meilleure clim ça risque de chauffer dur par moment. Débit des extracteurs (ils doivent être supérieur au débit de l'extracteur interne) pour un 2210 entre 900 et 1000m3/heure