bonjour
les premiers cp650 ne son pas pilotable par rj45 par contre ils peuvent être gérés par rs232 description de la manip pour un doremi allez dans device manager faite ajouter sélectionnez serial dans la fenêtre renseignez a la la place de sérial mettre cp650 9600bps 8bits data 1 stop pas de parité pas de contrôle flow
validez
puis allez a macro édition faite ajouter nommez votre macro par exemple son numérique ou son ambiance dans la fenêtre de droite faite insérer nouvelle action
choisissez général purpose puis send text dans le menu déroulant vous allez retrouver cp650 vous rentrez la commande texte qui correspond
pour les format entrez le texte: format_button= (de 1 a 7) \r\n
suivant le format désiré 7 étant le NS puis valider avec la commande de la fenêtre et pas par le retour clavier sinon vous validez mais en insérant une ligne vide supplémentaire
pour les niveaux entrez le texte: fader_level= (de 1 à 100)\r\n
si vous rentrez la valeur 55 le fader se régleras a 5.5 etc
validez rafraichissez votre cinelister vous allez retrouver vos nouvelles macros dans la liste automation
le câble utilise est un db9 rs232 droit 10 mètres max 5pas facile a trouver dans ces longueurs donc commande ou internet
la prise série du doremi se trouve derrière le serveur la prise série du cp 650 se trouve derrière le cp